ak115型,0口和1口是連外網的,web登不上。進不了web管理
兩條外網線從0口與1口接入,2-9口連接內網。華為防火牆H3C F1000-AK115怎麼進入設置 - 知了社區 華為防火牆H3C F1000-AK115怎麼進入設置 - 知了社區
社區都講從0口與1口接入,ak115型從0口與1口連不上防火牆。請專家指點。
(0)
最佳答案
console進您好,參考
本案例適用於軟件平台為Comware V7係列防火牆:F100-X-G2、F1000-X-G2、F100-WiNet、F1000-AK、F10X0等
使用Consosle口登錄設備,參考“設備管理”章節中的“1.1.1Console登錄設備方法”
#設備啟動過程中根據提示按 crtl+B進入 bootware界麵,選擇 <8>跳過 Console 密碼認證
#選擇<0> Reboot重啟後進入命令行,同時將Console口登錄認證刪除或者重置 Console口密碼。
例如:將Console口登錄認證刪除:
<H3C>system-view
[H3C]line con 0
[H3C-line-console0]authentication-mode none
[H3C-line-console0]quit
[H3C]save force
(0)
你這已經開局 被修改了 ,跟客戶要一下登錄方式吧,或者到命令行裏看下相應的地址
(0)
那就換個口
具體命令如下
sys
#
int GigabitEthernet1/0/3
ip address 172.16.1.1 24
#
security-zone name Management
import interface GigabitEthernet1/0/3
(0)