display sys internal wlan client history-record help reason-code 6121 代表什麼原因
(0)
最佳答案
[AC-probe] dis sys int wlan client history-record help reason-code 6121
Fast keepalive failed.
終端快速保活失敗,這個是指終端與AP之間通過保活報文確認終端是否在wifi覆蓋範圍內且給與AP有報文交互,如果一段時間沒有交互保活報文或交互失敗則AC踢終端下線
可以看下AC上ap-group或AP視圖下是否有配置:option client fast-keepalive enable 之類的保活命令,若有則去掉;如果沒有配置,嚐試升級下AC和AP版本。