Temperature is greater than the high-temperature shutdown threshold on slot 1 sensor hotspot 9. The slot will be powered off automatically.
看了 hotspot 9 溫度不顯示,一直在報,更新版本也不行
(0)
最佳答案
當係統檢測到slot 1的熱點傳感器9溫度高於高溫關機閾值時,會生成DEV/2/TEMPERATURE_SHUTDOWN日誌。這表示設備即將自動關閉該槽位以防止過熱損壞。 **處理建議:** 1. **檢查環境溫度**:請檢查機房環境溫度是否過高,確保設備周圍通風良好,避免陽光直射或高溫環境。 2. **檢查風扇狀態**:使用`display fan`命令檢查風扇模塊是否被拔出或出現故障,以及風扇是否實際運轉。如果風扇不在位或故障,請安裝風扇或更換故障部件。 3. **檢查溫度狀態**:使用`display environment`命令檢查設備溫度,如果顯示溫度異常,可能需要更換溫度異常的單板。 4. **聯係技術支持**:如果上述步驟無法解決問題,請收集設備的配置文件、日誌信息、告警信息,並聯係技術支持人員進行進一步診斷和處理。