起因是我這邊有個核心交換機,剛上架那會是裝了1個主控板卡、1個備空板卡、3塊業務板卡,跟總部是BGP+VPN
internet+MPLS+OSPF的方式互通,一直挺好的沒出現問題。然後前年又新增了一塊業務板卡(還是熱插的)領導說這個板卡的規格什麼的和老的一模一樣,即插即用,確實熱插後過了5分鍾就能識別到了,但是一直沒用。。直到去年。。。新接入了一個單位,他們訪問本地和互聯網都沒問題,但是訪問總部時不時出毛病,400看了說是這個板卡的mpls表有問題,正好這個交換機的版本老需要整框升級(整個核心交換機)。。領導就說算了,因為臨近改造,設備要換新,就不搞了。。。。
我就不懂啦,為什麼一個板卡的mpls表有問題,需要整個交換機一起升級?然後我以為MPLS表是通過主控、備控板卡統一整合的,每個板卡的表還能不一樣?。。但是400不想多說。。也就沒後續了,
(0)
最佳答案
交換機的板卡是通過主控和交換網板來轉發的,板卡是沒有版本,所以不存在單獨升級某一塊卡版本的情況,需要主體一致
(0)
具體不好說
可能是軟件bug導致的
(0)
好吧,和斷電沒關係,是突然能訪問了。。。然後另一個突然不能訪問。。。