在服務器用命令行可以ping通核心交換機7006X,而且還能telnet上去,但是telnet上去之後,在核心交換機上怎麼也ping不通服務器的設備網地址,服務器的防火牆通過命令行全部關閉,也開啟了禁止ping的策略還是不行,請問這種現象的原因在哪裏呢?核心交換機啥配置都沒有做,隻是劃分了vlan和配置了IP地址。
核心交換機:S7006X,服務器係統:Windows server 2022,服務器有兩張網卡,一張接互聯網,一張接設備網,接到核心交換機S7006X上。通過向日葵能夠遠程到服務器上,然後通過命令行可以telnet到核心交換機上。
s7006x(設備網核心)------------------windows server 2022服務器
|
|
接入交換機
|
|
監控、電腦、門禁等終端
(0)
最佳答案
帶源地址ping試試,也不通的話
流通定位一下
(0)
大哥,流通定位咋弄呢,沒有使用過,麻煩說明一下呢
親~登錄後才可以操作哦!