H3C 交換機V5.20版本,配置了用戶權限為level3,為什麼登錄後要先輸入super命令,才能進入sys視圖? V7版本登錄後就可以直接輸入sys
配置如下;
local-user user01
password cipher $c$3$J/VrXOKTWCm6ogHUBacImF
authorization-attribute level 3
authorization-attribute user-role security-audit
service-type telnet
user-interface vty 0 15
authentication-mode scheme
user privilege level 3
(0)
最佳答案
把安全審計員的權限去掉測試 或者新建用戶測試
(0)
安全審計員的權限去不掉 [2#-SW-luser-fuwai123]undo authorization-attribute user-role Error: Cannot cancel the security auditor role of a user who is the only security auditor in the system.
新建一個測試
新建的用戶不能登錄,這台交換機配置了IMC radius login認證,是不是IMC那邊控製了用戶權限?
結合imc的話 權限就不是本機控製的
好的,謝謝