兩台交換機用網線互聯,端口被bpdudown了是什麼原因,設備配置
兩台交換機接口下配置
interface GigabitEthernet1/0/22
port link-mode bridge
description dT:User
port access vlan 1050
broadcast-suppression pps 100
unicast-suppression pps 100
stp edged-port
對另一台交換機
stp bpdu-protection
stp port shutdown permanent
stp global enable
#
(0)
最佳答案
接交換機的接口不應該配置為邊緣端口。邊緣端口是配置在接終端的接口上
(0)
那問題怎麼解決呢?試了一下刪除邊緣端口還是沒用
那問題怎麼解決呢?試了一下刪除邊緣端口還是沒用
1、故障原因:全局開啟了BPDU保護,並且交換機互聯接口開啟了邊緣端口,當接口收到BPDU時,會被STP關閉接口
2、恢複方法:取消邊緣端口配置,並重新UP DOWN物理接口