因為機房裝修需要斷電,請問應該如何操作
物理服務器做了CAS,版本是V5.0 裏麵有虛擬機 存儲用的3Par,型號HPE 3PAR 8200 中間用光纖交換機鏈接,型號是HPE SN3000B
(0)
數據中心的關機順序如下:
1. **關閉運行在物理服務器上的所有虛擬機**。應通過CAS V5.0管理界麵進行操作,確保所有虛擬機都正確停止,以防止數據丟失或損壞。
2. **關閉物理服務器**。一旦所有虛擬機都已關閉,即可開始關閉物理服務器。可以通過服務器的管理界麵或在操作係統級別執行關閉命令來完成此操作。
3. **關閉HPE 3PAR 8200存儲係統**。推薦的關閉3PAR係統的方法是通過SP Web界麵。訪問界麵,導航至“操作”部分,選擇“關閉”以安全關閉係統。如果無法訪問SP Web界麵,可以使用命令行界麵執行命令“shutdownsys halt”。
4. **關閉HPE SN3000B光纖通道交換機**。這些交換機的具體關閉流程可能會根據固件版本和配置稍有不同。通常,您需要訪問交換機的管理界麵,該界麵可能是基於Web的GUI界麵或命令行界麵,然後按照交換機文檔中所述的關閉或關機流程進行操作。
5. 在進行數據中心斷電操作之前,請確保所有組件都已關閉。
(2)
如果不熟悉還是加上版本都停止技術支持了。
建議還是找專業工程師保障下
大致思路參考,在操作前一定確認所有狀態正確且有備份或應急預案
1、關閉虛擬機等業務
2、暫停共享存儲
3、關機所有業務徹底下線,完成後下電