Nov 29 2024 10:09:59+08:00 6_hao_lou %%01LLDP/4/BAD_PACKET(l)[0]:2 invalid packets were received after latest notification. The last invalid packet came from interface GigabitEthernet0/0/1.
之前樓層弱電井道起火,好在即使撲滅,大體無事,排查出來發現燒斷了幾根網線,其餘網線均正常,樓層辦公室那些電腦都能正常上網,但是發現交換機瘋狂報這個錯,G0/0/1是這個交換機的總出口,上連核心交換機
然後我發現那幾根斷了網線是測線通,但是接在設備上就是不亮,沒反應,同事說可能是短路了,然後我把接在交換機並且不亮的口子的網線全拔了,但還是在告警。。。。難道這個告警和起火沒關係嗎?
(0)
最佳答案
什麼型號交換機的告警,這是華為交換機告警吧
設備接收到的非法LLDP報文的數量為ULONG,最新的非法LLDP報文來自接口STRING。
(0)
從你描述的情況來看,樓層弱電井道起火可能導致了一些設備或網絡線路的損壞,從而引發了LLDP/4/BAD_PACKET錯誤。這個錯誤通常是因為從鄰居設備收到的無效數據包引起的。以下是一些你可以進一步排查的方法:
1. **檢查電纜和連接**:確保所有電纜都正確連接,沒有損壞。有時,即使是細微的損壞也會導致問題。
2. **驗證設備狀態**:檢查與GigabitEthernet0/0/1接口相連的設備狀態,確保它們工作正常。
3. **運行診斷命令**:使用`display interface`和`display lldp local`等命令檢查接口狀態和LLDP狀態。
4. **隔離問題**:逐個斷開設備,看看錯誤是否仍然存在,這樣可以幫助識別具體是哪個設備引起的問題。
5. **更換損壞的組件**:如果有電纜或設備在火災中受損,更換它們可能會解決問題。
(0)
好的哦,謝謝