交換機大量日誌%Jan 1 04:26:45:563 2024 H3C STP/4/STP_DISPUTE: Instance 0's port GigabitEthernet1/0/24 received an inferior BPDU from a designated port which is in forwarding or learning state. 業務處於中斷狀態,什麼原因導致?
路由器1-路由器2
交換機1
交換機2
主機
交換機1與路由器1、路由器2互聯,路由器1和2互聯,交換機2大量上述STP日誌,交換機與路由器互通,交換機1與交換機2不通,交換機2與主機互通,路由器配置vrrp
兩台交換機沒有配STP,隻是默認開啟了服務
(0)
最佳答案
這個日誌信息來自H3C交換機,表示在生成樹協議(STP)中發生了一個問題。具體分析如下:
Jan 1 04:26:45:563 2024
,表示事件發生的具體時間。H3C STP/4/STP_DISPUTE
,表示這是與生成樹協議相關的日誌。Instance 0
,說明這是第0個生成樹實例。GigabitEthernet1/0/24
,表示問題發生在該端口。received an inferior BPDU
,表示該端口收到了一個“劣質BPDU”(即優先級較低的BPDU)。from a designated port which is in forwarding or learning state
,表示這個劣質BPDU是從一個處於轉發或學習狀態的指定端口發送過來的。(0)
看一下24口下接的什麼
(0)
聽不明白
接主機的端口都開一下邊緣端口
(0)
沒有開啟邊緣端口原因?
沒有開啟邊緣端口原因?
這個之前碰到過,當時是一台下連的傻瓜交換機環路了
(2)
是的,關閉了STP服務就沒有告警了,業務正常,就是STP配置不全導致額
網絡結構如上所述,沒有配置stp,z隻是默認開啟了STP,路由器配置了VRRP ,可能是STP沒有配置完整導致得吧
是的,關閉了STP服務就沒有告警了,業務正常,就是STP配置不全導致額