一端6604一端10512巡檢發現聚合口聚合不起來,bug如下,請問是什麼原因
Sep 23 07:27:33:254 2024 RT_JJY_CORE_H3R66044 LAGG/7/Fsm: -MDC=1
-Chassis=2-Slot=3; GigabitEthernet2/3/0/18 FSM.PTX
SLOW_PERIODIC-->PERIODIC_TX, PeriodTimer_Expired
*Sep 23 07:27:33:254 2024 RT_JJY_CORE_H3R6604 LAGG/7/Fsm: -MDC=1
Chassis=2-Slot=3; GigabitEthernet2/3/0/18 FSM.P1TX
PERIODIC TX-->SLOW PERJODIC. Long Timedbut
(0)
根據您提供的日誌信息,三層聚合失敗的原因可能有以下幾種:
1. 聚合模式不一致:確保兩端設備的聚合模式一致。例如,如果一端配置為靜態聚合,另一端也應配置為靜態聚合。如果一端配置為LACP主動模式,另一端也應配置為LACP主動模式。
2. 物理端口配置不一致:檢查兩端物理端口的配置是否一致,包括速率、雙工模式、VLAN等參數。如果這些參數不一致,可能會導致聚合失敗。
3. LACP協議報文超時:日誌中提到的 PeriodTimer_Expired 和 Long Timedbut 提示可能與LACP協議報文超時有關。確保兩端設備的LACP超時時間配置一致,建議都使用短超時(3秒)或長超時(90秒)。
4. 物理鏈路故障:檢查物理鏈路是否正常,包括光纖、光模塊、端口狀態等。如果物理鏈路存在故障,可能會導致LACP報文丟失或延遲。
5. 設備兼容性問題:不同型號的設備在鏈路聚合時可能存在兼容性問題。確保兩端設備的固件版本和配置兼容。
(0)
親~登錄後才可以操作哦!
確定你的郵箱還未認證,請認證郵箱或綁定手機後進行當前操作
舉報
×
侵犯我的權益
×
侵犯了我企業的權益
×
抄襲了我的內容
×
原文鏈接或出處
誹謗我
×
對根叔社區有害的內容
×
不規範轉載
×
舉報說明
debug lacp看是不是沒交互成功