POE交換機網口掛了十來個麵板AP,光纖直連核心。問題現象是POE交換機手動命令關閉端口之後正常和核心互通,最多留兩個端口UP,全端口UP的話和核心不通。開了防環檢測沒有檢測到環路,也沒有MAC地址漂移。版本已經升級到最新版本,模塊光纖和其他正常的接入交換機對調測試後還是不行
(0)
最佳答案
1,看看核心和poe是否開了stp,要麼全開要麼全關,不要單獨開一個
2,環路檢測和stp是互斥的,不用都配,看dis stp br看那個接口關了,應該就是那個環路 了
3,檢查下線路,有些線路會被別人拿來接交換機,弄成環路了。
4,全部把線拔了,poe接個電腦ping核心,然後全一個個的開始接ap的線,那個接上去不通,那個就是有問題,然後再檢查線路