如下圖sw4是核心交換機,下麵三台設備stp全關閉了,出現了環路,導致核心交換機sw4上的eth 0/0/1接口上收到大量的廣播報文,怎麼避免底層環路對上層的影響?
(0)
最佳答案
如果sw1-sw3未開啟stp,sw4建議關閉;另外檢測到環路時對交換機有影響也方便及時排查
暫無評論
將SW4的E0/0/1口的stp功能關閉,同時開啟環路檢測功能,檢測到環路後動作是shutdown端口