最佳答案
收光有點弱,如果是雙鏈路聚合的話,建議換一下兩端的模塊以及尾纖,不是的話,也應該找窗口期更換一下
(0)
走的是單鏈路,核心交換機下連的是一台傻瓜交換機 ,說是傻瓜,其實是可以配置的,知識不知道怎麼去配置,傻瓜交換機是Qunta T3048
沒聽過這個交換機。。。
正常,下麵的alarm thresholds就是告警閾值,在這個區間內就不是光功率的問題
(0)
兩邊的模塊都是用的萬兆模塊,不知道為啥就是起不來,說是那台Quanta的交換機當傻瓜用 其實這個交換機有管路命令界麵 但是不知道怎麼配
兩邊的模塊都是用的萬兆模塊,不知道為啥就是起不來,說是那台Quanta的交換機當傻瓜用 其實這個交換機有管路命令界麵 但是不知道怎麼配