(1)LS-7506X最多支持幾台做m-lag
(2)如果現網數據中心兩台做m-lag,在新增一台核心LS-7506X做擴容,有什麼好的解決方案。
(0)
最佳答案
暫無評論
M-Lag隻支持2台。
新增的那台可以通過帶高背板帶寬的板卡,比如帶40G或更高接口的板卡,與M-Lag結構中的其中一台或兩台做級聯,透傳所有柱結構中的vlan,
把新增的這台當作彙聚。