如題所示,
F1000-AI防火牆做IRF做主備模式啟用二層或三層聚合口都會導致兩端網絡不通,把IP直接配置在端口做單鏈路可正常使用,請問是否必須要切換到雙主模式才能啟用聚合口功能,而雙主模式說是有些功能問題是指哪些。
防火牆接在內網和外網核心之間進行流量管控。
(0)
IRF默認就是雙主,IRF+冗餘組的方式是主備
(0)
dis irf看到的是角色主備,不是業務主備。如果配置irf實現業務主備是irf+冗餘組。 現在防火牆推薦RBM組網
為啥我開啟irf後默認是主備模式,售後也說防火牆不推薦使用雙主,有功能缺陷
dis irf看到的是角色主備,不是業務主備。如果配置irf實現業務主備是irf+冗餘組。 現在防火牆推薦RBM組網
親~登錄後才可以操作哦!
確定你的郵箱還未認證,請認證郵箱或綁定手機後進行當前操作
舉報
×
侵犯我的權益
×
侵犯了我企業的權益
×
抄襲了我的內容
×
原文鏈接或出處
誹謗我
×
對根叔社區有害的內容
×
不規範轉載
×