發送的Keepalive報文時:
· 如果IPL鏈路狀態為down,則認為對端DR設備狀態為down:
¡ 本端設備為主設備時,如果本端設備上存在處於up狀態的DR口,則本端仍為主設備;否則,本端設備角色變為None角色。
¡ 本端設備為從設備時,則升級為主設備。此後,隻要本端設備上存在處於up狀態的DR口,則保持為主設備,否則本端設備角色變為None角色。
當設備為None角色時,設備不能收發Keepalive報文,Keepalive鏈路處於down狀態。
· 如果IPL鏈路狀態為up,則認為Keepalive鏈路狀態為down。此時主從設備正常工作,同時設備打印日誌信息,提醒用戶檢查Keepalive鏈路。
*******以上是摘自配置文檔中的*****
現在我要幹這樣一件事情: 我把keeplive和IPP的所有線路全部拔掉;隻是拔線!!!!
按照上文摘抄,是不是認為自己是好的對麵壞掉了?
那是不是都轉發業務流量?我是哪裏理解有問題,還是欠缺上麵知識了?
(0)
最佳答案
不是bug,要分3種情況去看,看下配置指導裏麵的二次故障的3種情況吧
M-LAG二次故障是指在peer-link鏈路發生故障後,Keepalive鏈路也發生故障,或者在Keepalive鏈路發生故障後,peer-link鏈路也發生故障。針對M-LAG設備上不同的配置情況,當發生二次故障時,處理方式不同。
如圖1-8所示,若peer-link鏈路先發生故障,此時兩端M-LAG設備會根據Keepalive鏈路進行設備角色選舉,並依據MAD檢測機製,將從設備上除M-LAG保留接口外的所有接口置為M-LAG MAD DOWN狀態。
此後,若Keepalive鏈路也發生故障,從設備也會升為主設備,並解除設備上所有接口的M-LAG MAD DOWN狀態,以雙主雙活的方式轉發流量。由於peer-link鏈路故障時,無法同步表項,可能導致流量轉發錯誤。
若Keepalive鏈路先發生故障,peer-link鏈路後發生故障,則M-LAG設備上的接口不會被置為M-LAG MAD DOWN狀態,而是直接以雙主雙活的方式轉發流量。
如圖1-9所示,若peer-link鏈路先發生故障,此時兩端M-LAG設備會根據Keepalive鏈路進行設備角色選舉,並依據MAD檢測機製,將從設備上除M-LAG保留接口外的所有接口置為M-LAG MAD DOWN狀態。
此後,若Keepalive鏈路也發生故障,從設備也會升為主設備,但由於M-LAG設備已開啟M-LAG MAD DOWN狀態保持功能,將不會解除設備上所有接口的M-LAG MAD DOWN狀態,繼續隻從原來的主設備轉發流量。這樣將不會出現雙主雙活的情況,避免流量轉發異常。
若Keepalive鏈路先發生故障,peer-link鏈路後發生故障,則M-LAG設備上的接口不會被置為M-LAG MAD DOWN狀態,而是直接以雙主雙活的方式轉發流量。
圖1-9 開啟M-LAG MAD DOWN狀態保持功能場景下二次故障處理機製示意圖(一)
如圖1-10所示,如果主設備故障或者主設備上M-LAG接口故障,則無法轉發流量。為了避免這種情況可以解除從設備上所有接口的M-LAG MAD DOWN狀態,使從設備升級為主設備,以保證流量正常轉發,減少流量中斷時間。
圖1-10 開啟M-LAG MAD DOWN狀態保持功能場景下二次故障處理機製示意圖(二)
如圖1-11所示,若peer-link鏈路先發生故障,此時兩端M-LAG設備會根據Keepalive鏈路進行設備角色選舉,並依據MAD檢測機製,將從設備上除M-LAG保留接口外的所有接口置為M-LAG MAD DOWN狀態。
此後,若Keepalive鏈路也發生故障,從設備也會升為主設備,解除所有接口的M-LAG MAD DOWN狀態。但由於已開啟立即或延遲切換到設備獨立工作狀態功能,兩台M-LAG設備將切換到獨立工作狀態,切換後M-LAG接口對應的聚合接口發送的LACP報文中攜帶的M-LAG係統參數還原為聚合接口的LACP係統MAC地址和LACP係統優先級,使同一M-LAG組中的兩個聚合接口的LACP係統MAC地址和LACP係統優先級不一致。這樣隻有一邊聚合接口的成員端口可以被選中,通過被選中的設備轉發業務流量,避免流量轉發異常。成員端口的選中與LACP係統優先級和係統MAC地址相關,與M-LAG設備角色無關。LACP係統優先級和係統MAC地址越小,則優先被選中。若選中的成員端口也發生故障,則將選中另外一台設備上聚合接口的成員端口,通過該聚合接口繼續轉發流量。
若Keepalive鏈路先發生故障,peer-link鏈路後發生故障,則M-LAG設備上的接口不會被置為M-LAG MAD DOWN狀態,將立即或延遲一段時間切換到設備獨立工作模式。
圖1-11 開啟設備獨立工作功能場景下二次故障處理機製示意圖
(0)
LACP(Link Aggregation Control Protocol,鏈路聚合控製協議)是一種實現鏈路動態聚合的協議,鏈路聚合不但能夠實現流量的負載分擔,而且還能提供鏈路的冗餘備份,是比較常見的組網形式。
如果在IRF與其他設備之間使用了鏈路聚合的連接方式,便能夠通過LACP MAD來對IRF進行檢測,與IRF進行鏈路聚合的設備被稱之為LACP MAD的中間設備。
使用LACP MAD功能時,要求IRF中的每台成員設備都與中間設備進行連接,並將這些鏈路組成一個動態鏈路聚合組。
在IRF中開啟LACP MAD功能後,各成員設備會在LACP協議報文的擴展字段中加入IRF的ActiveID。中間設備在收到帶有擴展字段的LACP報文後,會將此報文向聚合組中的其他端口進行透傳,使IRF中的所有成員設備都能收到其他成員設備發出的LACP報文。
l 當IRF正常運行時,各台成員設備發送的LACP報文中具有統一的ActiveID,不會發生多Active衝突。
l 在IRF發生分裂後,不同IRF中的成員設備發送的LACP報文將攜帶不同的ActiveID,當這些LACP報文到達其它IRF的成員設備時,會產生多Active衝突。此時將由MAD功能發起競選,並通過競選機製關閉競選失敗的IRF。
圖1-4 LACP MAD檢測機製示意圖
(0)
暫無評論
拔線對於主設備來說就是從設備整機宕機,可以參考如下說明:
如圖1-5所示,Device A為主設備,Device B為從設備。當主設備故障後,主設備上的聚合鏈路狀態變為down,不再轉發流量。從設備將升級為主設備,該設備上的聚合鏈路狀態為up,流量轉發狀態不變,繼續轉發流量。主設備故障恢複後,DR係統中由從狀態升級為主狀態的設備仍保持主狀態,故障恢複後的設備成為DR係統的從設備。
如果是從設備發生故障,DR係統的主從狀態不會發生變化,從設備上的聚合鏈路狀態變為down。主設備上的聚合鏈路狀態為up,流量轉發狀態不變,繼續轉發流量。