做mad 檢測的兩個物理接口需要你關閉接口的stp
另外看到你有聚合組的拓撲變化提示,檢測一下你的聚合
BFD有幾種狀態,Down狀態、Init狀態、Up狀態,還有管理down狀態
Down狀態是IRF堆疊狀態穩定時候的狀態
Init狀態說明與遠端正在通信,並且本地會話期望進入up狀態,但是遠端還沒回應,到一定時間後對端沒有給會回複 就變成down狀態了,這就出現了你的現場,down-init ,init-down
你出現這樣的狀態說明你的irf 不穩定,還是先檢測堆疊鏈路。你也要解決下端的拓撲變化。
(1)
接口點位stp是關閉的,聚合拓撲變化是接入交換那邊傳過來的,不影響,我現在就想知道BFD的狀態down->init,init->down是啥原因導致的
親~登錄後才可以操作哦!
確定你的郵箱還未認證,請認證郵箱或綁定手機後進行當前操作
舉報
×
侵犯我的權益
×
侵犯了我企業的權益
×
抄襲了我的內容
×
原文鏈接或出處
誹謗我
×
對根叔社區有害的內容
×
不規範轉載
×
舉報說明