MSR3600-51F 機器dldp命令不支持,是否有其他命令代替,目的實現檢測接口對端 如本機0/0接口未1.1.1.2 對端直連1.1.1.1 如果檢測不通自動down掉端口 ,或者使走向1.1.1.1的靜態路由失效。請代碼舉例,感謝!
2台MSR3600-51F vrrp熱備 (R1聯通 R2電信),接入友商設備做災備(在R1 R2都down的情況下), 平時接入友商的設備物理斷開 ,想配合命令檢測R1到友商直連狀態 自動down/up接口,目前dldp命令在MSR3600-51F設備無法使用,是否有其他命令代替。
(0)
最佳答案
如果接口down,靜態路由下一跳不生效,路由也隨之失效。
如果接口沒down的情況下,默認是等arp老化之後,下一跳和靜態路由失效。
要想快速檢測的話,建議使用BFD+track+靜態路由的方式,bfd快速探測聯動靜態路由失效
參考案例1.9.5 靜態路由、Track與BFD聯動配置舉例
//www.yolosolive.com/cn/d_202004/1285937_30005_0.htm#_Toc18342643