防火牆上配置了以下配置,
#
session-based netstream enable
session-based netstream export source ip 10.1.68.26
session-based netstream export host 10.1.66.61 9020
session-based netstream aggregation app-user
#
在F1060上可以查看到具體ip終端的流量 ,但是在IMC NTA上無法查看到任何流量信息。
如下圖,NTA組件裏沒有任何的流量審計日誌,配置管理裏的采集器管理是否是一定要配置,因現場沒有采集器設備?或者IMC上是否有其他組件能觀察到終端的具體流量的統計信息?
(0)
最佳答案
可以。
(0)
那就是NTA能通過netstream功能查看流量信息的對吧?為嘛我上麵的截圖信息裏就是一直看不到呢?
設備接口下沒有配置開啟netstream,可參考netstream配置文檔檢查下配置,此外9020端口要放通。
(0)
V7的防火牆不需要再接口上啟用的吧?配置手冊已經看過了。
V7的防火牆不需要再接口上啟用的吧?配置手冊已經看過了。
親~登錄後才可以操作哦!
確定你的郵箱還未認證,請認證郵箱或綁定手機後進行當前操作
舉報
×
侵犯我的權益
×
侵犯了我企業的權益
×
抄襲了我的內容
×
原文鏈接或出處
誹謗我
×
對根叔社區有害的內容
×
不規範轉載
×
舉報說明
那就是NTA能通過netstream功能查看流量信息的對吧?為嘛我上麵的截圖信息裏就是一直看不到呢?