3par 8400 4node的機器,cgcmd查看有低溫告警:
Environmental Control faults
zone 2 - low temperature warning
通過shownodeenv來看,是PCM0的低溫告警,四個node上都有報。
PCM 0 inlet 7 C 7 C 50 C Non-Critical
PCM 0 hotspot 14 C 7 C 65 C Within Tolerance
PCM 1 inlet 13 C 7 C 50 C Within Tolerance
PCM 1 hotspot 17 C 7 C 65 C Within Tolerance
PCM 應該是存儲的電源模塊吧,現在的問題是如何確定是哪個電源模塊的告警。
(0)
最佳答案
使用 checkhealth 檢查健康狀態
checkhealth -svc -detail
確認告警節點
如果所有4個節點的 PCM 0 都報告低溫告警,可能是:
機房環境溫度過低(如冷通道溫度 <10°C)。
PCM 0 傳感器故障(誤報)。
固件Bug(需升級存儲係統固件)。
檢查物理位置
3PAR 8400 4節點架構:
每個節點(Node)有 2個PCM模塊(PCM0和PCM1)。
物理位置通常在 機箱後部,標有 PCM 0 和 PCM 1。
操作步驟:
登錄 3PAR管理界麵(SSMC或CLI),查看告警節點(如 Node 0)。
前往機房,找到對應節點的 PCM 0 模塊(標簽或LED燈可能顯示異常)。
檢查 PCM 0 進風口 是否有冷風直吹(如空調出風口對準)。
(0)
shownodeenv 是node0/1兩個控製器之間相互采集數據 node2/3兩個控製器之間相互采集數據麼
使用 shownodeenv 查看各節點PCM溫度狀態 PCM X inlet(進風口溫度)和 PCM X hotspot(熱點溫度) 如Node 0: PCM 0 inlet 7°C (Warning: Low Temp) PCM 0 hotspot 14°C (Normal) PCM 1 inlet 13°C (Normal) PCM 1 hotspot 17°C (Normal)