因公司最近開源節流晚上需要關總空開,早上上班合閘,合閘後路由器卻不會自動開機,需要把dc口拔掉再重新插上才會開機,自己做了個測試拔掉機櫃插排2分鍾後插上,路由器上的所有燈會同時閃無法啟動,dc口拔插一次就好,想問一下是什麼問題,如何解決(附問題視頻)
設備沒有接地吧
(0)
他DC電源就沒有地線,我自己接個試試
我隻能外殼接地試試
我這個小機櫃交換機是接地的理論上有靜電會和交換機一起放掉,剛才拿電筆測了下,外殼不帶靜電,即使有靜電一晚上也該放掉了吧
親~登錄後才可以操作哦!
確定你的郵箱還未認證,請認證郵箱或綁定手機後進行當前操作
舉報
×
侵犯我的權益
×
侵犯了我企業的權益
×
抄襲了我的內容
×
原文鏈接或出處
誹謗我
×
對根叔社區有害的內容
×
不規範轉載
×