兩套3par存儲配置雙活,手動切換沒問題。將主存儲關機後不能自動切換到存儲上:
測試開始前狀態:
將主存儲關機,或者在主存儲上offline所有複製鏈路,在仲裁機上配置iptables禁止主存儲訪問仲裁都不能實現自動切換:
備存儲上查看vlun:
備存儲看報錯:
(0)
關閉主存儲不會觸發自動切換,這是by design。測試自動切換可以給主存儲掉電
(0)
模擬測試斷掉複製鏈路和仲裁也不行
模擬測試斷掉複製鏈路和仲裁也不行