是的,你說得基本正確,即使光口的光衰正常,接口的收發也不一定就一定正常。原因在於:
光衰正常說明:
光纖通斷正常
模塊發光功率在合理範圍
沒有嚴重損耗或斷纖
類別 | 原因說明 |
---|---|
🔄 速率/模式不匹配 | 兩端光口速率不一致(如一端10G,一端1G),或一端強製配置了 full duplex、no auto-negotiation |
❌ 光模塊不兼容 | 光模塊雖能發光,但不被設備識別或軟兼容性差(尤其是第三方模塊) |
🚫 DDM 信息不準 | 某些模塊的數字診斷(DDM)顯示“光功率正常”,但信號質量差(例如高誤碼率) |
💥 接口硬件損壞 | 接口PHY芯片或模塊槽位存在接觸不良、電路損壞等情況 |
⚙️ 鏈路協議協商失敗 | LACP、STP、LLDP 等協議影響端口狀態,使鏈路未被激活 |
🧪 光模塊發光但有誤碼 | 接收光功率正常,但接收眼圖畸變嚴重、BER 高,導致無法建立通信 |
🔁 光纖方向接反 | 發光和收光方向插反,可能造成鏈路單通(即一端 up,一端 down) |
🔧 配置未啟用 | 接口未 undo shutdown 、VLAN 未配置、未加入端口等配置層問題 |
確認接口 up/down 狀態:
display interface Ten-GigabitEthernet x/x/x
或
display transceiver diagnosis interface Ten-GigabitEthernet x/x/x
對比兩端配置:
速率、協商模式
VLAN、鏈路聚合是否一致
是否開啟了 shutdown
更換光模塊測試是否為模塊問題
檢查日誌:
display logbuffer | include GigabitEthernet x/x/x
查是否有 LACP、物理異常等提示
在必要時進行 BER 誤碼測試(部分模塊和設備支持)
即使光模塊光衰在正常範圍,也不能完全代表接口就一定工作正常。你還需要結合設備配置、物理模塊兼容性、鏈路協商狀態等多個維度來綜合判斷。
(0)
暫無評論
光衰是個基礎;
萬事不絕對;不排除模塊問題、或者兼容性的問題;
如果是遇到光口無法up、可以參考如下排查;
1、光模塊要使用相同模式的、多模對多模、單模對單模、BRDI 單芯的成對使用;
2、雙芯模塊、光纖交叉連接;
3、查看收發光功率是否在合理的閾值內;dis tran dia int
4、兩端雙工速率要相同,建議強製速率、雙工;
進入接口模式:
speed 1000
du fu
5、 模塊建議使用原廠模塊、第三方模塊不保證兼容性;
6、注意交換機接口與光模塊接口速率的匹配;
一般情況下、交換機的光口與模塊速率向下兼容;
如、交換機接口速率為萬兆可以 支持萬兆光模塊、千兆光模塊、
交換機接口速率為千兆,可以支持千兆光模塊、百兆模塊、不支持萬兆 光模塊;
其他特殊情況不適用以上內容;
7、如果還有問題、建議交叉測試、更換模塊、更換光纖、更換端口測試;
8、如果還有問題、建議收集診斷、報修400;
==============
9、如果是接口物理up 但是數據不通訊;
建議檢查相關配置、二層環路、stp等、或者將設備或者端口恢複出廠模式測試;