請教 光纜和380V電力線纜 橋架鋪設時的間距??? 依據的標準的哪個???
(0)
光纜和380V電力線纜在橋架鋪設時的最小淨距應遵循表5.4.1-1的規定。具體如下:
- 對絞電纜與380V電力電纜平行敷設時,最小淨距為130mm。
- 如果有一方在接地的金屬槽道或鋼管中,最小淨距為70mm。
- 如果雙方均在接地的金屬槽道或鋼管中,最小淨距為10mm。
這些規定旨在減少電力線纜對通信線纜的電磁幹擾,確保信號的穩定傳輸。至於依據的標準,你提到的信息中並沒有直接指出,但這些規定通常來源於國家或行業標準,如中國的GB
50311《綜合布線係統工程設計規範》等。在實際操作中,應參照具體項目的設計文件和相關國家標準來確定具體的間距要求
(0)
根據H3C室內安裝類設備運行環境要求-6W100中關於電力線纜和信號線纜布放的規定:
光纜與380V電力線纜在橋架平行鋪設時,間隔距離應不小於30cm。
依據標準:
電力線纜與室內走線的信號線纜平行時,必須保持 ≥30cm間距(見“電力線纜布放要求”章節)。
若光纜屬於出入通信局的信號線纜,則需按“信號線纜布放要求”保持 ≥50cm間距,但常規室內橋架場景適用30cm標準。
此規範基於H3C設備安裝環境要求,確保電磁幹擾隔離和線路安全。
(1)
室外線纜布線要求中未單獨規定室外線纜之間的間距,但強調了分類布放原則(如電源線與信號線分開布放、輸入輸出分開布放等)及穿管埋地、屏蔽處理等防護措施。 因此,室外的線纜間距要求需遵循與室內相同的分類走線原則,但具體數值未在信息中明確。
謝謝,這裏的信號線纜包括光纜吧?如果雙絞線是為了防止電磁幹擾的話,光纜的間距是為了什麼呢?? 是考慮到安全問題嗎???
根據H3C的安裝規範,光纜作為信號線纜的一種,其間距要求主要基於以下專業考量: 物理防護 光纜的玻璃纖芯脆弱,過小的彎曲半徑會導致光纖斷裂或信號衰減。規範要求光纖彎曲半徑需≥10倍直徑(固定布放時)或≥20倍直徑(移動時),確保機械強度。 與電力線纜保持距離(如平行間隔≥50cm),可避免施工誤操作(如打孔、擠壓)造成光纜損壞。 金屬部件安全 光纜的金屬加強芯和鎧裝層需在入口處接地,防止雷擊感應電流。若與電力線纜過近,可能引入電磁耦合風險,需通過間距隔離。 抗幹擾冗餘設計 盡管光纖不受電磁幹擾,但若光纜與電力線共用走線架,電力故障(如短路電弧)可能產生高溫或物理衝擊,間距提供安全冗餘。 維護便利性 分層布放(如信號線在走線架上層,電力線在下層)可避免交叉幹擾,便於故障排查和線路擴容。 因此,光纜間距要求並非出於信號幹擾問題,而是綜合物理防護、接地安全及運維層麵的專業規範。
而且 根據 GB 50311-2016《綜合布線係統工程設計規範》 8.01節的表格,這個間距要求的是電纜與電力線纜的間距。這裏電纜包括光纜嗎???
另外,室外的間距要求也是這樣嗎???
室外線纜布線要求中未單獨規定室外線纜之間的間距,但強調了分類布放原則(如電源線與信號線分開布放、輸入輸出分開布放等)及穿管埋地、屏蔽處理等防護措施。 因此,室外的線纜間距要求需遵循與室內相同的分類走線原則,但具體數值未在信息中明確。