配置逃生後,終端鏈接ssid,獲取不到地址,並沒有逃生。是不是配置方式不對,看著案例配置的。
wlan service-template fangke
ssid suntien-guest
vlan 157
portal enable method direct
portal domain portal
portal bas-ip 10.100.156.254
portal apply web-server fangke
portal fail-permit web-server
service-template enable
看著案例隻需要配置portal fail-permit web-server一個命令,是不是不對?還有其他配置方式嗎?
無線控製器做為網關串聯在網絡中,使用第三方聯軟portal認證平台。
(0)
獲取地址和portal逃生沒啥關係,portal認證的前提要獲取到地址
(0)
你說的沒錯啊,關鍵現象就是這樣的,我感覺是不是逃生配置有問題。當模擬控製器與認證服務器網絡中斷後,終端無法逃生。想尋求一個案例,有的話麻煩發下,感謝
我的認證都是正常的,就是逃生不行
認真看了嗎,還要配置探測:# 配置對Portal Web服務器的探測功能,每次探測間隔時間為60秒,若連續二次探測均失敗,則發送服務器不可達的日誌信息。 [AC-portal-websvr-newpt] server-detect interval 60 retry 2 log
親~登錄後才可以操作哦!
確定你的郵箱還未認證,請認證郵箱或綁定手機後進行當前操作
舉報
×
侵犯我的權益
×
侵犯了我企業的權益
×
抄襲了我的內容
×
原文鏈接或出處
誹謗我
×
對根叔社區有害的內容
×
不規範轉載
×
舉報說明
配置了,之前看過這個案例,研究好長時間,搞不明白了。。