ERPS環網保護協議能不能代替STP運行在企業局域網中?如果能行的話,對於環網中某一節點交換機端口下掛的HUB發生環路是否可以阻斷 ?
(0)
最佳答案
可以。
1. 適用場景限製:ERPS僅針對環形拓撲設計,而STP可處理更複雜的拓撲結構。若網絡中存在非環形拓撲(如樹形、網狀),仍需保留STP或其他防環機製。
2. 下掛HUB環路問題:ERPS無法阻斷環網節點下掛HUB產生的本地環路。ERPS僅保護環形主幹鏈路,對端口下掛設備的次級環路(如HUB環路)不感知。此時需額外啟用端口級防環機製(如Loopback-detection)或STP的邊緣端口保護(BPDU Guard)進行阻斷。
結論:在純環形拓撲中可用ERPS替代STP,但需配合其他機製阻斷下掛設備環路。混合拓撲中建議ERPS與STP協同部署。