smartmc設備7503xmg做tm進行鈉管設備,環境中有幾台5135的poe交換機並已成功鈉管在tm上web頁麵無法查看可視化poe供電顯示通信錯誤,有大佬遇到過是什麼問題嘛,應該怎麼解決,另外拓撲圖頁麵可通過點擊設備圖標進行web登錄為什麼對ac設備無法登錄,ac已被鈉管,其餘設備都正常
(0)
最佳答案
PoE通信錯誤。首先檢查網絡連通性,確認TM能夠ping通這些5135交換機的管理IP。如果網絡不通,可能是路由或VLAN配置問題。然後檢查SNMP配置,確保TM使用的SNMP版本(v2c或v3)與交換機配置一致,社區名正確,讀寫權限開放。可能需要登錄到交換機CLI檢查SNMP設置。另外,檢查交換機的固件版本是否與TM兼容,可能需要升級固件或TM的軟件版本。此外,確認PoE功能在交換機上已啟用,並且相關MIB庫正確支持,可能需要查看設備文檔或廠商支持。
然後是第二個問題,AC無法Web登錄。首先確認AC的Web管理功能已啟用,可能通過CLI登錄AC檢查HTTP/HTTPS服務狀態。檢查AC的防火牆或ACL規則是否允許來自TM或管理網絡的HTTP/HTTPS流量,特別是端口80和443。嚐試直接從瀏覽器訪問AC的IP地址,如果同樣無法訪問,可能是AC本身的配置問題。如果通過TM的拓撲圖點擊訪問,可能是URL生成錯誤,檢查生成的URL是否正確,比如是否使用了正確的協議(http/https)和端口。此外,清除瀏覽器緩存或換用其他瀏覽器測試,排除緩存或兼容性問題。還需要確認登錄AC的憑證是否正確,是否有權限訪問Web界麵。
(0)
自動組網的也要配置snmp相關參數嘛