HPE DL380 G10服務器配置GPU出現Uncorrectable PCI Express Error Detected報錯信息,是什麼原因導致?
(0)
HPE DL380 Gen10服務器配置GPU時出現“Uncorrectable PCI Express Error Detected”報錯,可能由以下原因導致:
GPU與服務器兼容性未驗證
HPE官方兼容列表未覆蓋該GPU型號,導致PCIe協議層通信異常。
驗證方法:通過HPE兼容性矩陣確認GPU型號是否在支持列表中。
PCIe插槽物理連接故障
電源供應不足
GPU功耗超過服務器電源冗餘能力(DL380 Gen10默認配置需滿足GPU TDP+係統負載)。
驗證方法:計算GPU峰值功耗(如NVIDIA A100為300W)與服務器電源總功率(如雙800W電源需滿足50%冗餘)。
BIOS設置未適配
Advanced
→ PCIe Configuration
,啟用Above 4G Decoding
並匹配插槽速率。驅動或固件版本過舊
2.80
可能導致PCIe設備識別異常中斷請求(IRQ)衝突
多GPU場景下IRQ分配重疊,需在BIOS中啟用PCIe IRQ Balancing
內存地址映射衝突
UEFI模式下未正確預留GPU顯存空間,需調整Memory Mapped I/O
範圍
散熱不足導致硬件降頻
GPU溫度超過閾值(如80℃)觸發PCIe鏈路保護性斷開
監測方法:通過iLO查看GPU散熱器轉速及進風口溫度。
靜電或物理損傷
運維過程中未佩戴防靜電手環,導致PCIe通道信號完整性受損
排查順序 | 操作項 | 驗證方法 |
---|---|---|
1 | 檢查GPU兼容性與物理連接 | HPE兼容性列表 + 插槽重新插拔 |
2 | 更新BIOS/iLO/GPU驅動至最新版本 | HPE SPP工具包自動升級 |
3 | 啟用Above 4G Decoding 與電源冗餘 | BIOS配置 + 電源功率計算 |
4 | 監控溫度與散熱狀態 | iLO溫度日誌 + 環境散熱優化 |
若以上措施無效,建議通過HPE Service Pack for ProLiant (SPP)執行硬件診斷,或聯係HPE技術支持獲取PCIe總線錯誤日誌分析工具
(0)
綠牌服務器BIOS中有Above 4G Decoding嗎?不會是AI的回複吧?
(0)
親~登錄後才可以操作哦!
確定你的郵箱還未認證,請認證郵箱或綁定手機後進行當前操作
舉報
×
侵犯我的權益
×
侵犯了我企業的權益
×
抄襲了我的內容
×
原文鏈接或出處
誹謗我
×
對根叔社區有害的內容
×
不規範轉載
×
舉報說明
綠牌服務器BIOS中有Above 4G Decoding嗎?不會是AI的回複吧?