一台S5130S-52P-PWR-EI,發現poe供電一個都不行,接口下開啟poe提示 PSE or power source not ready. Check for loose DIMM connection or PSE firmware corruption and verify that the power source has been turned on.
,通過dis poe pse查看軟硬件版本丟失。看案例可能是pse丟失,如果pse丟失該怎麼刷入?pse的包去哪裏獲取?通過軟件升級到最新版本是否能夠解決?
(0)
最佳答案
您好,參考pse升級
用戶可以通過以下操作在線升級PSE固件,在線升級指的是不用重啟PSE就能完成升級。升級有兩種模式:
· refresh模式:在原PSE固件的基礎上進行更新升級,升級過程簡單快速。一般情況下使用該模式來升級PSE固件。
· full模式:將原PSE固件刪除,再安裝新PSE固件。PSE固件被損壞的情況下(表現為所有的PoE命令執行不成功),可用full模式進行升級,使軟件恢複。
如果PSE固件的升級過程因設備重啟而中斷,重啟完成後用full方式升級失敗時,請將設備斷電重啟後再用full方式升級即可升級成功。
(1) 進入係統視圖。
system-view
(2) 在線升級PSE固件。
poe update { full | refresh } filename [ pse pse-id ]