通過UC納管後,電源,風扇,溫度沒有數據,監控模版已包含這些監控參數。通過snmpwalk 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.12節點,返回值全為0。
(0)
最佳答案
檢查一下SNMP團體字是否正確,有沒有設置權限之類的,以及核查一下OID值是否準確
暫無評論
那就是oid不對或者參數不存在