陣列卡型號是P830i,iLO存儲信息裏硬盤信息顯示不出來,硬盤亮黃燈,提示陣列卡未配置,進到係統裏用SSA配置陣列,提示未連可用設備。診斷信息裏也隻有看到12號盤位有連接硬盤,但是沒有硬盤信息。這台機器的IP模塊已壞,進不了F10,這種情況是數據線問題還是硬盤本身有問題呢?沒有可替換的備件測試,如何能準確定位故障?謝謝!
(0)
陣列卡型號為P830i,iLO存儲信息中硬盤信息顯示不出來,硬盤亮黃燈,提示陣列卡未配置,主要原因可能包括以下幾種:
硬盤物理損壞:硬盤出現物理壞道、磁頭損壞等物理性故障,導致硬盤無法正常工作。處理方法是更換損壞的硬盤,並確保新硬盤與服務器兼容,如果服務器配置了RAID陣列,更換後需重新構建陣列1。
硬盤接觸不良:硬盤與主板或硬盤背板之間的連接鬆動或接觸不良。處理方法是檢查硬盤電源線和數據線是否連接緊密,必要時重新插拔或更換線纜1。
配置錯誤:在配置RAID時操作不當,導致硬盤狀態異常。處理方法是進入RAID管理界麵,檢查硬盤狀態,對於配置錯誤的硬盤,可以嚐試清除RAID配置後重新配置1。
環境因素:溫度過高、濕度過大等環境因素可能導致硬盤工作不穩定。處理方法是優化服務器環境,保持穩定的運行環境2。
非法操作:如非法關機、強製斷電等操作,可能導致硬盤損壞。處理方法是盡量避免非法操作,保持正常的開關機流程2。
解決步驟:
重啟服務器:嚐試重啟服務器看是否能解決問題。如果重啟無效,再進行下一步檢查1。
檢查連接:檢查硬盤電源線和數據線是否連接緊密,必要時重新插拔或更換線纜1。
檢查RAID配置:進入RAID管理界麵,檢查硬盤狀態是否正常。如果顯示異常,嚐試清除RAID配置後重新配置1。
聯係技術支持:如果以上步驟無法解決問題,建議聯係專業技術支持進行檢查和維修,同時盡量做好數據備份工作以防數據丟失1。
(0)
如果隻是陣列卡配置丟失,在SSA裏應該是能顯示出物理硬盤的吧?現在SSA在控製器裏無法發現硬盤,兩塊硬盤都不能被發現,不知道是數據線問題還是硬盤本身的問題。
親~登錄後才可以操作哦!
確定你的郵箱還未認證,請認證郵箱或綁定手機後進行當前操作
舉報
×
侵犯我的權益
×
侵犯了我企業的權益
×
抄襲了我的內容
×
原文鏈接或出處
誹謗我
×
對根叔社區有害的內容
×
不規範轉載
×
舉報說明
如果隻是陣列卡配置丟失,在SSA裏應該是能顯示出物理硬盤的吧?現在SSA在控製器裏無法發現硬盤,兩塊硬盤都不能被發現,不知道是數據線問題還是硬盤本身的問題。