S5560X-HI交換機端口鏡像配置,同一個組或者不同組最多支持配置幾個目的端口?
(0)
最佳答案
在S5560X-HI交換機的端口鏡像配置中,同一個鏡像組支持配置多個目的端口,目的端口列表的表示方式為interface-list = { interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ] }&<1-8>。這裏的&<1-8>表示最多可以輸入8次前麵的參數,即最多可以配置8個目的端口。