安管一體機支持端口聚合嗎?有實際案例嗎?現場是兩台核心堆疊,考慮到安管一體機內的應用在如果隻有一條線的情況下斷開的話,怕有些業務會不正常運行。
(0)
最佳答案
(1) 登錄安管一體機cockpit頁麵,點擊網絡,進入網絡列表頁麵。
(2) 點擊“添加綁定”,輸入名稱後,選擇綁定接口和綁定模式,推薦主備模式,選擇主接口。
(3) 網口聚合完成。
(4) 將聚合網口配置為業務口(具體參考1.8.2切換業務口)。
(5) 將聚合網口配置為管理口(具體參考1.8.1切換管理口)。
(注意事項:刪除聚合口會刪除接口上原有的ip地址)
(0)
這個是CAS的界麵還是安管一體機的界麵?是不是管理網和業務網都可以配置聚合,這樣就可以保證其中一台核心掛斷的時候可以管理並使用安管一體機嗎?
親~登錄後才可以操作哦!
確定你的郵箱還未認證,請認證郵箱或綁定手機後進行當前操作
舉報
×
侵犯我的權益
×
侵犯了我企業的權益
×
抄襲了我的內容
×
原文鏈接或出處
誹謗我
×
對根叔社區有害的內容
×
不規範轉載
×
舉報說明
這個是CAS的界麵還是安管一體機的界麵?是不是管理網和業務網都可以配置聚合,這樣就可以保證其中一台核心掛斷的時候可以管理並使用安管一體機嗎?