A與B兩個單位有一條專線和SD-WAN互通,平時業務走專線,做的track+NQA聯動,當檢測到專線中斷,就走SD-WAN,當前正常。
不正常的是,當B單位互聯網網專線中斷,A到B就走SD-WAN,按理說,B單位和A單位就算本地互聯網出口中斷也不影響到專線啊。
配置放下麵了
track 1 nqa entry admin wangtian reaction 1
#//跟蹤組1和admin wangtian的reaction 1綁定,即反應組1觸發跟蹤組1
#
nqa entry admin wangtian
type icmp-echo
destination ip 10.233.50.1
frequency 500
next-hop ip 10.232.62.25 專線交換機
reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 5 action-type trigger-only
#//配置反應組1,即如果連續測試3次失敗則觸發相關動作
#
nqa schedule admin wangtian start-time now lifetime forever 現在執行
ip route-static 10.233.50.0 24 10.232.62.25 track 1 description wangtian //將靜態路由和跟蹤組1綁定
ip route-static 10.233.50.0 24 10.232.63.4 preference 80 description wangtianSDW
(0)
最佳答案
你說的
當B單位互聯網網專線中斷 , A到B就走SD-WAN
而不是 AB兩個單位的業務專線斷開吧、
你這個可能做了接口聯動了吧,檢查一下B的互聯網出口和B的業務專線是否有聯動配置
(0)
您好,通過描述是正常的啊,專線斷了,自然就走sd-wan了
(0)
我說的哪個是B單位互聯網專線中斷,並不是A與B之間的數據專線。
我說的哪個是B單位互聯網專線中斷,並不是A與B之間的數據專線。
親~登錄後才可以操作哦!
確定你的郵箱還未認證,請認證郵箱或綁定手機後進行當前操作
舉報
×
侵犯我的權益
×
侵犯了我企業的權益
×
抄襲了我的內容
×
原文鏈接或出處
誹謗我
×
對根叔社區有害的內容
×
不規範轉載
×
舉報說明