最佳答案
auxiliary local interface命令用來配置HA輔助控製通道接口。
undo auxiliary local interface命令用來恢複缺省情況。
【命令】
auxiliary local interface interface-type interface-number
undo auxiliary local interface
本命令的支持情況與設備型號有關,請以設備的實際情況為準。
型號 | 說明 |
M9000-AD6/L5000-AD920 | 支持 |
L5000-AD930 | 支持 |
M9000-AI-E8 | 不支持 |
【缺省情況】
未配置HA輔助控製通道接口。
【視圖】
RBM管理視圖
【缺省用戶角色】
network-admin
【參數】
interface-type interface-number:指定接口類型和接口編號。
【使用指導】
在HA組網環境中,HA控製通道斷開時設備會進行主備切換。這時兩台設備都變為主設備進行業務處理,但是兩台設備不再是HA狀態,對後續的非對稱流量會有影響。用戶可以提前配置HA輔助控製通道來增強HA通道的可靠性。隻有控製通道和輔助控製通道都斷開的情況下才會導致HA狀態無法維持。
用戶在配置完成HA輔助控製通道接口和對端IP地址(auxiliary remote-ip、auxiliary remote-ipv6)後,設備會基於用戶配置的對端IP地址類型獲取輔助控製通道接口中的IP地址。之後設備會根據HA控製通道的TCP Client/Server關係,使用輔助控製通道接口中的IP地址和對端IP地址建立輔助控製通道連接。
當HA控製通道斷開時,設備通過輔助控製通道傳輸心跳報文、控製報文來控製HA的狀態切換,通過數據通道傳輸透傳報文、熱備報文來保證同步業務表項信息和透傳業務流量,但是配置一致性檢查報文、配置信息備份報文無法傳輸,配置信息無法同步。如果HA的工作模式是主備模式,此時會保持不變;如果是雙主模式,此時會切換為主備模式。
因為設備會根據HA控製通道的TCP Client/Server關係建立輔助控製通道連接,所以配置輔助控製通道之前需要先配置控製通道。
當輔助控製通道接口中沒有IP地址或IP地址類型與對端IP地址類型不一致時,設備無法建立HA輔助控製通道。
HA輔助控製通道的接口不能與控製通道所在的接口相同,HA輔助控製通道的IP地址不能與控製通道的IP地址相同。
當前僅支持配置一個輔助控製通道接口,不能通過重複執行本命令來修改輔助控製通道接口。如需修改輔助控製通道接口,請先通過undo auxiliary local interface命令恢複缺省情況,再執行auxiliary local interface命令。
開啟本功能後MAD功能將無法使用,由輔助控製通道來增強HA通道的可靠性。
【舉例】
# 配置HA輔助控製通道接口為GigabitEthernet1/0/1。
<Sysname> system-view
[Sysname] remote-backup group
[Sysname-remote-backup-group] auxiliary local interface gigabitethernet 1/0/1
【相關命令】
· display remote-backup-group status
· auxiliary remote-ip
· auxiliary remote-ipv6