最佳答案
交換機H3C 7506係列支持流量日誌(包括源目地址)的統計,並且可以標記PING流量。
要啟用流量日誌功能並記錄源目地址,可以按照以下步驟進行操作:
1. 登錄到7506交換機的命令行界麵。
2. 進入係統視圖配置模式:
system-view
3. 啟用交換機上的流量統計功能:
traffic classifier ping operator and //匹配ping流量
if-match icmp
4. 創建流量分類器來標記ping流量:
traffic behavior ping operator and //標記ping流量
remark dot1p 6
在上述示例中,我們將ping流量標記為99。
5. 創建一個流量策略並將流量分類器和行為應用到該策略:
traffic policy ping operator and
classifier ping behavior ping
6. 將該策略應用到指定的接口上(例如,應用到接口GigabitEthernet 1/0/1):
interface GigabitEthernet 1/0/1
traffic-policy ping operator and in //應用到入方向
以上步驟將啟用流量日誌功能,並標記ping流量。可以根據您的具體需求進行修改和調整。
具體的命令和操作可能會因設備型號和固件版本而有所不同。